主题:施耐德ATV61 75KW空压机变频器炸模块
点击:769 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
WHG1992
明显看到有一路已经烧掉 板子小面积少坏 请教如何处理维修
13-11-09 12:38
1楼
管理
576187527
该帖内容不符合相关规定!
13-11-09 18:51
2楼
编辑
引用
管理
2207829667
看样子印刷基板烧得很严重,若是多层板很难修,还是换块板算了吧。
13-11-09 20:43
3楼
编辑
引用
管理
jamsonwo
施耐德变频器驱动是6层板,维修难度相当大!楼主你自己看着办
13-11-09 21:09
4楼
编辑
引用
管理
1053370790
烧成这样,还是换板比较好。
13-11-10 11:23
5楼
编辑
引用
管理
lqf1963
板不一定坏,就是糊了
13-11-10 21:32
6楼
编辑
引用
管理
lj19820422
引用
lqf1963
在 2013/11/10 21:32:47 发言
【内容省略】
但是还是个隐患
13-11-11 00:31
7楼
编辑
引用
管理
孤单行走
板子烧成这样就应该换了,修好了也不放心