主题:10KV1000KW 电机应选用多大的高压保险
点击:593 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
370729965
10KV1000KW 电机应选用多大的高压保险
13-11-08 09:46
1楼
编辑
引用
管理
logo1979
这个东西不能用保险,
13-11-08 10:14
2楼
编辑
引用
管理
lqf1963
就像低压电机?
13-11-08 12:18
3楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
都是高压断路器了!!
13-11-08 17:51
4楼
编辑
引用
管理
wenquan753
有专用的断路器的
还要配个电抗器
13-11-08 18:25
5楼
编辑
引用
管理
ahljj
用断路大加微机保护,对电机保护.
13-12-11 08:51
6楼
编辑
引用
管理
hongmei
现在用综保的多,我们这用的还是反时限电流继电器和电压继电器保护。以前380KW高压电机也配了熔断器,是额定电流的两倍。现在淘汰了。