主题:输入ZRN指令怎么会输不进?
点击:1354 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
fddgzx
我在用电脑输入原点回归指令:[zrn k50000 k5000 x6 y0 ]时输入失败,软件是GX DEVELOPER 7.3的,请问是哪里出问题了?
13-11-06 22:11
1楼
编辑
引用
管理
fddgzx
呵呵,改成[ZRN K5000 K5000 X6 Y0]就可以了,不知道是什么原因?
13-11-06 22:18
2楼
编辑
引用
管理
拓海科技
K50000频率太大了,
13-11-06 22:22
3楼
编辑
引用
管理
拓海科技
K50000频率太大了,改成5000就差不多
13-11-06 22:23
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
ZRN是16位的指令
DZRN是32位的
13-11-06 23:33
5楼
编辑
引用
管理
gzg_00
16位的最大32767
13-11-07 02:15
6楼
编辑
引用
管理
1053370790
那个K值太大了。我们在同一个群哦。
13-11-07 08:29
7楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-11-07 20:12
8楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-11-07 21:15
9楼
编辑
引用
管理
13546912675
ZRN前面加D.把K500000传到D里面.在把D号写到K的位指