主题:有载分接开关操作中发生哪些情况时应进行处理并安排检修?

点击:248 回复:0

(1)操作发生连动时,应在只是盘上出现第二个分接位置时,立即切断操作电源,如有手摇机构,则手摇操作适当分接位置。
(2)远方电器控制操作时,计数器及分接位置指示正常,而电压表和电流表又无相应变化,应立即切断操作电源,中止操作。
(3)分接开关发生拒动,误动,电压表和电流表变化异常,电动操作几个或传动机械故障,分接位置指示不一致,内部切换异声,过压力的保护装置动作,看不见油位或大量喷漏油及危及分接开关和变压器安全运行的其他异常情况时,应禁止或中止操作。
参考官方网址:http:// www.…….com
最后修改:2014/1/14 16:48:11