主题:s7-200 模拟量输入模块EM231

点击:830 回复:9

模拟量读数不断跳动(测过输入电流无问题,有时又正常,不跳动)。更换过cpu,检查过电源、接地。故障仍旧。请问各位高手,问题出在哪里?
13-11-06 13:36
干扰了?
13-11-06 13:48
把情况介绍的详细一些
13-11-06 13:53
数据跳动属于正常现象,干扰!常见!!!滤波试下
13-11-06 14:42
em231是非隔离型输入表情
13-11-06 14:43
先确认是信号的原因还是模块的原因;
电压输入可以在信号端并一个25V/0.47uF的电容试一下;
13-11-06 15:30
电流的负端要和模块的M端连接。
14-05-27 22:26
注意接线方式,不用的短接。
14-05-28 08:12
      应该是干扰的问题。
14-05-28 08:18
具体的型号是什么呢,说明一下,EM231也有好几种的
14-08-12 16:12