模拟量读数不断跳动(测过输入电流无问题,有时又正常,不跳动)。更换过cpu,检查过电源、接地。故障仍旧。请问各位高手,问题出在哪里?
13-11-06 13:36
1楼
编辑
引用
管理
黄海洋
干扰了?
13-11-06 13:48
2楼
编辑
引用
管理
gzg_00
把情况介绍的详细一些
13-11-06 13:53
3楼
编辑
引用
管理
guizhiwei520
数据跳动属于正常现象,干扰!常见!!!滤波试下
13-11-06 14:42
4楼
编辑
引用
管理
guizhiwei520
em231是非隔离型输入
13-11-06 14:43
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先确认是信号的原因还是模块的原因;
电压输入可以在信号端并一个25V/0.47uF的电容试一下;
13-11-06 15:30
6楼
编辑
引用
管理
wwj880
电流的负端要和模块的M端连接。
14-05-27 22:26
7楼
编辑
引用
管理
xtjlc101
注意接线方式,不用的短接。
14-05-28 08:12
8楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
应该是干扰的问题。
14-05-28 08:18
9楼
编辑
引用
管理
513995358
具体的型号是什么呢,说明一下,EM231也有好几种的