主题:三相保护器接线图问题请教

点击:2205 回复:39

附件 456.jpg
在一个三相保护器说明书中发现其接线图如附件所示,从图中继电器的L\N是接在常开端,这不是意味着正常情况下控制电机的继电器室断开的,电机不能正常工作,觉得这电路有问题。但是网上查了下,貌似不止一家的三相保护器接线图是这样的,是连在常开端的,难道是我的理解有问题?还望大神们指点下。
13-11-06 12:38
电机运行的时候这个常开端是闭合还是断开?
13-11-06 13:28
正常是常开端是闭合的,按照这个接线图接线是没问题的。只是觉得看的这个接线图有点别扭,感觉正常是KM是断开的似的。
13-11-06 13:46
不要凭感觉,要去分析
13-11-06 13:54
保护器通电检测正常触点是翻转的。
13-11-06 14:12
那个图的触点是在无电的情况下,是在常开,给保护器通上电正常情况下触点闭合
13-11-06 14:33
对的 就是这样的原理 那种保护器内部应该是个继电器 通电之后各触点相应动作
13-11-06 16:04
该用户被锁定!
13-11-06 20:35
这图没有问题啊
13-11-06 21:41
有点看不懂,希望讲解下动作原理
13-11-06 23:05