主题:为啥三菱A1SY50模块装上就报FUSe BREAK OFF
点击:1584 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
550124028
请教各位老师为啥我就装的A1SY50模块在没有接线的情况下,只是电源通电,A1SY50模块报FUSE BREAK OFF,输入模块则没事,我换了三块通电就报,请问这是仲么回事?咋解决?望各位老师多多指教。
13-11-06 07:33
1楼
编辑
引用
管理
BG7MKA
没装保险?
13-11-06 10:18
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;A1SY50是晶体管的,请把DC24V电源接到A1SY50上;
13-11-06 15:07
3楼
编辑
引用
管理
550124028
接上了还报?是不是第一次没接就烧了再接也无用
13-11-06 17:39
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你的模块是没用过的还是旧的换下来的?
13-11-06 17:54
5楼
编辑
引用
管理
550124028
非常感谢各位老师的指教,我确认了那模块有问题换其他的没事了。问题己解决,谢谢
13-11-07 07:17