登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:低速运行
点击:1044 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
我厂一个水泵系统,变频控制。 现在变频器长期工作在20HZ,电机是11KW 。请问这对电机有害吗。
13-11-04 11:17
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
电机电流只要不超过电机铭牌数据就没有问题。注意其发热量,不能太高温度即可。
13-11-04 13:45
2楼
编辑
引用
管理
fireray
低频下电机温度较高,散热不好的话,电机易坏。如果能工作到35hz以上情况都要好很多。
13-11-04 13:58
3楼
编辑
引用
管理
卢学斌
最好把电机改为强制散热。
13-11-04 15:34
4楼
编辑
引用
管理
gzg_00
为什么要那么低的速度?浪费了
13-11-04 15:34
5楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
散热应该没问题吧。他是一台水泵电机,长期在水里面泡着。
13-11-04 15:46
6楼
编辑
引用
管理
lqf1963
没事
13-11-05 11:12
7楼
编辑
引用
管理
ccy2991551
只要温度正常,对电机和变频器没有损害。
13-11-05 18:18
8楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-11-05 22:08
9楼
编辑
引用
管理
cadmeister
电机电流只要不超过电机铭牌数据就没有问题。注意其发热量,不能太高温度即可
13-11-05 22:28