主题:威伦通TK6070iH触摸屏与三菱FX2NPLC通过485BD通讯这样设置为什么不能通讯
点击:29644 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
yrq0000
威伦通TK6070iH触摸屏与三菱FX2NPLC通过485BD通讯这样设置为什么不能通讯,具体接法如图,接线端子采用四线接法,大家帮我看看有什么问题,为什么样还是通讯不上,谢谢了!
13-11-03 11:28
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
线是怎么接的?
13-11-03 18:49
2楼
编辑
引用
管理
yrq0000
串口1RX-接SDB,2RX+接SDA,3TX-接RDB,4TX+接RDA,就这样,谢谢
13-11-03 21:31
3楼
编辑
引用
管理
yrq0000
下面是实物图片
13-11-03 21:48
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
选无协议通讯试下。
13-11-04 08:38
5楼
编辑
引用
管理
gzg_00
楼主的线是自己做的吗?
13-11-04 10:37
6楼
编辑
引用
管理
yrq0000
是我自己做的啊
13-11-04 11:32
7楼
编辑
引用
管理
yrq0000
终于发现问题了,原车是PLC设置里的奇偶检验里弄错了,应该是偶校验的,我原来按默认的奇检验了,所以不行。