主题:丹佛斯VLT5000变频缺相故障
点击:879 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
wengyingyue
求教各位大鸟,一台新用的丹佛斯VLT5000变频刚启动就显示缺相故障,是什么原因?
13-11-02 22:00
1楼
编辑
引用
管理
wengyingyue
求教各位大鸟,一台新用的丹佛斯VLT5000变频带电机刚启动就显示输出缺相故障,空载时三相输出电压都正常,是什么原因?
13-11-02 22:04
2楼
编辑
引用
管理
1371153470
老版本就是接线柱下面的电流检测电路板插件接触不良,新版就不知道是否还是插件
13-11-03 12:14
3楼
编辑
引用
管理
2562485184
看一下驱动电路检修原理
13-11-04 12:28
4楼
编辑
引用
管理
zuiwoguanyu
空载时没问题,那是不是电机方面有问题呢
13-11-04 14:40
5楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-11-04 20:44
6楼
编辑
引用
管理
lqf1963
有接触不良的地方
13-11-05 11:27