登录
首页 仪器仪表 仪器仪表
回帖 发帖
正文

主题:涡轮流量计中节流装置安装

点击:374 回复:3

  1.节流装置必须安装在直管段L.当设计无规定时.锐孔板前应有15D-20D的直竹段.锐孔板后应有5D--1 OD的直线竹段。应尽皿避免任何局部限力对流束的影响。节流装世处的管道.其内表面应光滑。法兰与管道焊接后应挂平打光。把法兰与管道间的W缝脐成45。的焊缝。为防止因局部阻力而影响差压计侧t数值的准确性.在孔板前后两倍管径范m内不能有高出的垫料、堆积的焊痕及竹子内壁显著粗摊等现象。
    2.应严格注惫节流方向不得装反。外壳上刻有一+”号的为流人端,刻“一号的为流出端.当锐孔板无标记时,孔板的尖锐一侧(即小口)应迎着流向.为流人端。而呈喇叭形(即大口)一侧为流出端.
    3.必须保证节流装赞的开孔轴心线和骨道轴心线同轴.节流装皿的流人端而应与管道轴心线垂直.为防止凸人管内.衬垫内径应比管道内径大2-3mm.
    4.节流装t在安装之前,应将表面的油污用软布擦净,但应特别注愈保护孔板尖锐边缘,不得用砂布或锉刀等进行辅助加T.。可连同T艺管道一起安装或在试压前进行.并连同工艺管道一起进行试压,但在管道试压冲洗时,应将锐孔板拆下.用间厚度的垫圈将管道临时连上,等管道冲洗试压完毕后.再把孔板装上。
  
13-11-02 09:43

dlr

涡轮流量计与孔板不是一回事,两者的测量原理与结构大不同。看着帖子有点像OCR出来的。
13-11-02 11:41
完全不知所云
13-11-03 10:24
涡轮流量计安装不需要直管段的,这个只要与工艺管道对接法兰规格相同,就可以安装了。
13-12-10 14:18

工控新闻

更多新闻资讯