请问PLC 输出端需要接保险丝吗?因为系统进电电源处有加8A的保险丝,是否输出要接保险丝,接的话是多少A.主要控制电磁阀,还有一个微型马达
13-11-01 17:28
看你PLC的手册上说明
13-11-01 18:11
继电器输出的一般0.5-2A
13-11-01 18:12
正常来说要接的,你可以参考随机的说明书,
比如FX1N的随机说明书中第六章中输出接线图中就有保险丝。
13-11-01 19:08
呵呵;单独公共端的加2A保险丝;
4个点一个公共端最大用8A保险丝;
13-11-01 19:22
接较好一些,2A应该可以具体看你负载大小了。
13-11-01 19:28
谢谢各位解答
13-11-01 19:30
应该不用的
13-11-01 22:31
呵呵;用不用要看具体负载的情况;如果没有用中间继电器过渡,带的负载比较大,或容易短路的如电磁阀之类,还是老老实实的加上吧;
13-11-02 09:12
为了安全,还是加。不过厂里统一买的是8A的。2A的只能在PLC输出的公共端加了