主题:FX 系列PLC输出端需要接保险丝吗
点击:3325 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
gjf201337
请问PLC 输出端需要接保险丝吗?因为系统进电电源处有加8A的保险丝,是否输出要接保险丝,接的话是多少A.主要控制电磁阀,还有一个微型马达
13-11-01 17:28
1楼
编辑
引用
管理
gzg_00
看你PLC的手册上说明
13-11-01 18:11
2楼
编辑
引用
管理
gzg_00
继电器输出的一般0.5-2A
13-11-01 18:12
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
正常来说要接的,你可以参考随机的说明书,
比如FX1N的随机说明书中第六章中输出接线图中就有保险丝。
13-11-01 19:08
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;单独公共端的加2A保险丝;
4个点一个公共端最大用8A保险丝;
13-11-01 19:22
5楼
编辑
引用
管理
1531214350
接较好一些,2A应该可以具体看你负载大小了。
13-11-01 19:28
6楼
编辑
引用
管理
gjf201337
谢谢各位解答
13-11-01 19:30
7楼
编辑
引用
管理
标叔
应该不用的
13-11-01 22:31
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;用不用要看具体负载的情况;如果没有用中间继电器过渡,带的负载比较大,或容易短路的如电磁阀之类,还是老老实实的加上吧;
13-11-02 09:12
9楼
编辑
引用
管理
gjf201337
为了安全,还是加。不过厂里统一买的是8A的。2A的只能在PLC输出的公共端加了
13-11-02 10:47