主题:温控表显示不准
点击:1429 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
jattly
新买一个欧姆龙温控表,控制输出24V---驱动固态,但是在使用的时候能正常输出24V驱动加热,温控表显示与实际相差160度,温度报警1也没输出开关量驱动风扇。温度探头(热电偶)是好的。是我参数设置有问题,还是温控表不良。温控表的型号是E5EZ-Q3T
最后修改:
2013/10/31 17:53:35
13-10-30 19:52
1楼
编辑
引用
管理
卢学斌
没调好表吧!
13-10-30 21:12
2楼
编辑
引用
管理
twtynijj
相差160 肯定是分度号都没选好吧
13-10-31 00:01
3楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
线头倒一下
13-10-31 07:07
4楼
编辑
引用
管理
287671732
相差这么大肯定是没设置好,
13-10-31 09:40
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
按照说明书的步骤,先设置传感器,使之对应,然后启动控制器,做一下自学习,再然后再投入使用。这种表不管是什么牌子的,现在都挺好使的。只要正确设置参数即可。
13-10-31 09:45
6楼
编辑
引用
管理
gzg_00
应该是你设置的问题
13-10-31 10:05
7楼
编辑
引用
管理
byewhite
说明书真是重点。。。。祝你好运吧
13-10-31 11:25
8楼
编辑
引用
管理
laozhou4
K,PT,J还是其它,应该是没选对输入信号吧
13-10-31 17:24
9楼
编辑
引用
管理
jattly
温控表的型号是E5EZ-Q3T
13-10-31 17:52