主题:急停按钮和复位按钮的继电器线路
点击:4120 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
陈大围
急停按钮被按下释放后,需要按复位按钮才能启动系统的继电器线路图,复位按钮为常开型。我自己画了下,感觉有点复杂,坛友们可有简单的画法?谢谢!
13-10-30 18:01
1楼
编辑
引用
管理
董军
用急停钮的常开点和复位钮的常闭点做一个自保停电路,用此电路的继电器的常闭点控制你原电路的电源不就可以了吗?
13-10-30 18:34
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
急停按钮,选择蘑菇头式,都是带自锁功能的。
13-10-30 18:43
3楼
编辑
引用
管理
chenqing309
引用
kdrjl
在 2013/10/30 18:43:42 发言
【内容省略】
赞同,有时复杂不是好事
13-10-30 19:42
4楼
编辑
引用
管理
gzg_00
引用
kdrjl
在 2013/10/30 18:43:42 发言
【内容省略】
确实如此
13-10-30 20:18
5楼
编辑
引用
管理
2207829667
1楼的方法不错。
13-10-30 20:53
6楼
编辑
引用
管理
陈大围
引用
kdrjl
在 2013/10/30 18:43:42 发言
【内容省略】
你理解错了我的意思,我所选用的急停按钮也是这种蘑菇头,带自锁功能的
13-10-30 21:37
7楼
编辑
引用
管理
陈大围
1楼的方法可行,且简单,如下图所示
13-10-30 22:03
8楼
编辑
引用
管理
陈大围
貌似与题目意思不符,用了常闭型复位按钮
13-10-30 22:08
9楼
编辑
引用
管理
fireray
简单事给复杂化了,自锁的急停按钮最好用