登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:欧瑞变频器故障一例
点击:1363 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
934027172
欧瑞F1000-G系列1.5KW变频器,上电启动运行,UVW三相无输出,测量UVW三相上臂驱动光耦A3020V5脚和8脚之间无直流电压,UVW三相下臂驱动光耦A3020V均有16.4伏直流电压,说明上三臂的供电电源存在问题!正常情况下UVW三相上臂上电后A3020V5、8脚直流电压为0,启动运行后A3020V5、8脚才有电压,我想请教大侠们他的上三臂驱动光耦A3020V5、8脚的电源是怎么控制的?现在机子的问题就在启动运行后A3020V5、8脚没供电电压!
13-10-27 19:56
1楼
编辑
引用
管理
中山宇丰
6路共用一电源,下桥有电说明电源好,上桥三路均没电,说明电源整流出来至3120这一公共部份存在断路。可能是一个10欧左右的电阻断开了。不清楚欧瑞,查查。
13-10-28 08:11
2楼
编辑
引用
管理
934027172
上三桥驱动光耦A3020V的供电公共端有个VN1过孔,连到3842、CJ431那块电路上了,难道机密在这块?
13-10-29 07:07
3楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
又一个烂尾楼。。。。
13-12-12 21:32
4楼
编辑
引用
管理
wugouz
查到什么原因没?
14-06-29 00:39