登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:问一个三相四线接线的基础问题
点击:408 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
yunhai13
总的进线是三相四线进到一个三相四线的电度表,电度表只出3根三相接到三相四线的断路器,断路器出三相线到电机。
咱们不说选型的问题,就说接线
请问这样接线,
1.电度表计费准确吗?
2.断路器还有过载,欠载之类的保护功能吗?
13-10-27 09:03
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
1、电能表只要接线正确,电能计量就不会有问题。
2、断路器又叫“无熔丝断路器”,就是过流跳闸,三相4P的断路器还有漏电保护。
4P断路器直接三根火线,马达外壳漏电不会跳闸而已。
13-10-27 09:49
2楼
编辑
引用
管理
fireray
楼上正解 ,三相四线的第四零线,如果你系统中用220V,就需要引入零线;如果不用,他叫保护接零
13-10-27 10:08
3楼
编辑
引用
管理
ascent
按照电表上的图示接上就行了,一般都在误差范围之内。
13-10-27 20:50
工控新闻
ABB | 落地节能增效的能力已成为工业竞争优势的决定因素
我国加快推进新型基础设施建设
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
破局规则封锁,筑牢产业根基——FCC认证变局下的东土担当
消费+工业双线爆发!两家具身智能企业接连落地5亿及数亿大额融资
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
更多新闻资讯