主题:PLC输出接220V的负载怎么消电弧?
点击:773 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
lujianmei12
接24V的负载时,二极管串电阻反相并入可达一定的效果。
那接220V的负载是不是电容串电阻再并入???
最后修改:
2013/10/24 12:48:47
13-10-24 09:54
1楼
编辑
引用
管理
gf2003129
输出接继电器呗~
13-10-24 09:56
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
好象有卖这样专用的消弧电容电阻组件
13-10-24 10:00
3楼
编辑
引用
管理
1053370790
加中继好了。
13-10-24 10:46
4楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
加中继的话要加很多,这样会增加成本,并且电柜的空间不够。
13-10-24 12:52
5楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
消弧器成品并接线圈
直流用二极管反向并接线圈,不要串电阻的呀。
13-10-24 12:57
6楼
编辑
引用
管理
hwl123
直流用二极管反向并接线圈,交流用灭弧器并接线圈。
13-10-24 13:17
7楼
编辑
引用
管理
chenqing309
加中继继电器,或阻容保护
13-10-24 20:28
8楼
编辑
引用
管理
liuliuguan
搞不懂你消得什么弧接的什么载?
13-10-25 00:19
9楼
编辑
引用
管理
heze1982
你这么整容易烧输出点。
13-10-26 18:33