13-10-21 23:28
一、 1传送给MW10, 我以为M10.0变成了1,结果测试是M11.0变成了1
二、我使M10.0为1, 执行SHL-W指令, 我发现M10.7变为1后变为0, M11.0没有接着变为1, 那SHL-W和SHL-B有什么区别呢?
13-10-21 23:33
附件 1.jpg
这个程序测试更好
13-10-21 23:41
我发现M11.7可以移位到M10.0,  M10.7却不能移位到M11.0
13-10-21 23:42
西门子一个字的高低位是和你的理解是相反的
13-10-22 06:09
高低字节是相反的
13-10-22 06:10
原来如此,谢谢以上两位。
13-10-22 07:59
高低字节是相反的
13-10-22 08:26
楼主最近研究好多西门子的指令啊 是在做什么项目吗?
13-10-22 08:27

引用 丶丶小牛 在 2013/10/22 8:27:43 发言【内容省略】

是在学习中。