登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:变频器接电位器有10V,5V的电源,两种有什么区别?
点击:13873 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
dlr
0-10v, 0-5v都可以作为变频器的频率给定电压。如果设定0-10V对应0-50Hz, 但只有0-5V给定电压时,要保持变频器输出频率为0~50Hz,则可将频率设定信号增益设定为200%即可。
13-10-21 14:34
11楼
编辑
引用
管理
kdrjl
从抗干扰的角度讲,0-10V比0-5V要好;从方便角度讲,0-5V比0-10V方便。因为内部的芯片是认5V给定的,10V的话还要转换或者分压。麻烦。
13-10-22 07:24
12楼
编辑
引用
管理
gushunyi
还有零点偏置 正负5V呢
13-10-22 08:40
13楼
编辑
引用
管理
拓海科技
和我想的一样,我就是想确认一下,谢谢咸大师,你是我的偶像,你写的书我每本都买有。
13-10-24 12:13
14楼
编辑
引用
管理
昊深
不懂来学习。
13-10-24 19:37
15楼
编辑
引用
管理
xq09181
引用
拓海科技
在 2013/10/24 12:13:52 发言
【内容省略】
不必客气,我也不是大师。哈哈。
13-10-25 16:29
16楼
编辑
引用
管理
xq09181
引用
dlr
在 2013/10/21 14:34:33 发言
【内容省略】
这也是个变通的办法。
13-10-25 16:30
17楼
编辑
引用
管理
横路小电工
学习了!
13-10-25 18:33