登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:变频器输出600V,正不正常,是不是谐波?
点击:2395 回复:18
10楼
编辑
引用
管理
dj2001_7
测量变频器输出的电压,可以用带低通滤波器功能的真有效值万用表,我以前专门试验过用FLUKE 289C测量ABB变频器的输出电压,测量值和变频器自带的参数盘上显示的基本上一样。
13-10-18 22:13
11楼
编辑
引用
管理
1760689071
楼上说的对 顶一个
13-10-18 23:13
12楼
编辑
引用
管理
ZCMY
是的;数字万用表要带滤波功能的才可以准确的测量对应的输出电压;
13-10-19 10:59
13楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
空载电压是高一些的,楼上都说的清楚了,是你表的问题。爱德力的变频器啊
13-10-19 13:14
14楼
编辑
引用
管理
xilinxue
变频器输出电压不要空着测试(输出端子不要悬空),接上电机再去测。而且用模拟表去测,不要数字表。当然谐波分析仪可以。
13-10-19 13:33
15楼
编辑
引用
管理
songyuxi
引用
ZCMY
在 2013/10/18 10:03:45 发言
【内容省略】
量谐波电压数字表一定要真有效值表。
13-10-19 16:17
16楼
编辑
引用
管理
qq791913212
爱德利变频器质量不怎么样!
13-10-19 16:49
17楼
编辑
引用
管理
1531214350
用模拟表比较准确。
13-10-23 10:21
18楼
编辑
引用
管理
hyrenwoxing
兄弟 修变频器好歹也买块福禄克的啊
13-10-26 21:04