登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:变频器输出600V,正不正常,是不是谐波?
点击:2395 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
拓海科技
13-10-18 05:09
1楼
编辑
引用
管理
gzg_00
是你的表的问题,量不准
13-10-18 06:34
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
变频器输出电压不要空着测试(输出端子不要悬空),接上电机再去测。而且用模拟表去测,不要数字表。当然谐波分析仪可以。
13-10-18 07:39
3楼
编辑
引用
管理
1053370790
接上负载后在变频器里面看输出电压。
13-10-18 08:07
4楼
编辑
引用
管理
lvjun7258
那块数字表测量频率2000Hz,无法满足变频器上电测量。
维修逆变焊机等高频设备要用指针式模拟表。
13-10-18 09:40
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;与我那款一样的胜利表;
这个是不能测量变频器的输出端的;
13-10-18 10:03
6楼
编辑
引用
管理
kazefsh
用真有效值的表 TRUE RMS
13-10-18 11:15
7楼
编辑
引用
管理
卢学斌
变频器输出端一般的表是测不准的。
13-10-18 18:23
8楼
编辑
引用
管理
迪克889
我用胜利86E,测量没事。
建议用数字表不要选300元以下的。
13-10-18 19:36
9楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
真有效值的表就可解决问题
13-10-18 20:35
上一页
下一页
工控新闻
上半年一批国家级专项规划将出台,涉及未来产业等
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
ABB集团第一季度业绩强劲增长
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用