主题:【话题】关于S7200掉电数据保持的问题(20131018)

点击:3278 回复:16

引用 ZCMY 在 2013/10/18 20:15:52 发言【内容省略】

下面是2013年S7-200的产品样本中的表格:
附件 CPU.jpg
最后修改:2013/10/19 19:43:59
13-10-19 19:43
我有一个问题,MB前14个字节有没有不够用的时候?如果标志位不够用怎么办?我问过我这里的工程师,他说知道这个,但14个字节不够用,所以,就加卡了。是这样吗?我在西门子的论坛里,也在讨论此问题,有说可以做一个小程序来解决,而且S7 200CN的资料里有例程。是这样吗?
13-10-20 09:23

引用 kdrjl 在 2013/10/20 9:23:06 发言【内容省略】

你说的可能是用EEPROM保存。
数据块中的V区数据用EEPROM保存,可用数据块来长期保存数据。这种方法只能保存常数数值。
可以用程序将V存储区任意位置的数据复制到EEPROM。在系统手册中搜索SMW32可以找到详细的方法。这种方法可以保存程序中生成的动态数据。
所以为了保存数据绝对可以不加存储卡。
最后修改:2013/10/21 7:02:44
13-10-21 06:53
再次叩谢廖老师的回复,我们回去研究并加以改进自己目前的编程方法。非常感谢!
13-10-21 09:43
廖老师,最近有个设备数据是通过24V模拟量接入smart200的,设备本身无法存储数据,只能把数据存入smart200中,请问smart200能有多大的存储空间,数据可以保存多长时间。能否把数据存储到SD卡中?
14-10-27 18:02

引用 570435474lu 在 2014/10/27 18:02:08 发言【内容省略】

200 SMART CPU的存储空间可查系统手册。200 SMART有数据记录功能(定时周期性保存数据)。Micro SD卡不是用来存储数据的。
14-10-27 20:18
学习学习。。。。
14-11-14 15:20