变压器中性点接地系统。 现场动力柜 的 零排 和地排都接地了(厂房钢柱,钢柱又和变压器的地接在一起),我原来看到的动力柜的零排和地有绝缘木啊。这个怎么没有啊。为啥呢》》》
13-10-14 21:12
1楼
编辑
引用
管理
wenquan753
接地和中性点应该是分开的
13-10-14 21:15
2楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
不明白??我们这是变压器中性点接地系统。 中性点和大地是接在一起的。
13-10-14 21:32
3楼
编辑
引用
管理
lqf1963
你说的柜子和变压器的地,零,是两码事
13-10-14 21:53
4楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
13-10-14 22:06
5楼
编辑
引用
管理
qlin
先确定供电系统是TN-S(俗称三相五线制)还是TN-C。
13-10-15 06:41
6楼
编辑
引用
管理
qinhya
楼上有理!
13-10-15 08:31
7楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
我们是三相四线制
13-10-16 20:02
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
那就别用了,自己单独做一颗PE线即可。
13-10-17 17:15
9楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
我发现零排和配电柜直接接触了。 难道零排和配电柜不是绝缘的吗。
13-10-17 19:28