兄弟们!
我公司现有一台3000T的冲压机电机功率为355KW电压为380V额定电流为607A变频控制。有附属设备总开关为125A和175A功率不详。
3台设备由1个总开关1250A控制。
供电方式由低压电房3条并接电缆3X240十2X120供电,距离230米左右。
主马达使用率按0.7算附属设备使用率按0.35算。以上电缆是否够流?
13-10-13 23:10
1楼
该帖内容不符合相关规定!
13-10-14 11:55
关键是附属设备有些什么啊?
光开关没法算
13-10-14 22:18
合理配置涉及多方面 就现在的设备及电缆铺设情况,设备是否能正常使用,满负荷时电缆温升多少
13-10-15 08:54