woshigoutou
10平方毫米以下的铜线每平方毫米5A
11-99平方毫米的铜线每平方毫米4A
100平方毫米以上的铜线每平方毫米3A
13-10-13 18:57
1楼
编辑
引用
管理
zhaoguanzhou
单线,三线,五线都不一样
13-10-13 19:19
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
好像也差不多,10方的可以,100方及以上的有点差,如果满载会发热。
13-10-13 19:44
3楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
无知无畏,线径先搞清楚,哪来11-99,除却这个也不准。
13-10-13 21:19
4楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
楼上的说的精辟
13-10-13 21:45
5楼
编辑
引用
管理
mlqwain
线有差异的,国标的要好一点
13-10-14 08:12
6楼
编辑
引用
管理
755380459
十下五,百上二,`是对铝导线的,铜要升级,比如十平方的铝线,可用六平方的铜线代替。
13-10-14 19:00
7楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
学无止境啊
13-10-14 21:10
8楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个要看情况!
13-10-14 21:15
9楼
编辑
引用
管理
wang4370
这个只是一个大致的标准吧,应用中还要考虑很多问题的,线缆布设环境,长度,线芯质量,线径是否达标,我前一阵子遇到的,80左右的工作电流,用的50铜电缆,下的时候心里就没底,那铜丝,比钢丝还硬呢,结果电缆烫得上不去手了,只能又备了一根。