woshigoutou
11KW 三相电机,额定电流22A,频繁启动,正反转点动控制,请问如何选择空开,接触器,热继电器?
13-10-11 19:56
1楼
编辑
引用
管理
卢学斌
国产的就大一个规格就行了。
13-10-11 20:27
2楼
编辑
引用
管理
丶丶小牛
是不是选择1-2倍就差不多啦 我反正一般都是这样选择的
13-10-12 08:45
3楼
编辑
引用
管理
honghaii
对的,选大点就行了。
13-10-12 08:57
4楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
大家能不能说的详细点啊
13-10-12 11:39
5楼
编辑
引用
管理
479225838
频繁启动,正反转点动!这么频繁?!那建议用额流40A以上接触器,空开32A,,这么频繁的操作,说明操作工就在边上,感觉什么不对劲的声音或异常可以立即关机,热继电器就不用了,空开只要不选大了保护功能不一定比热继弱。
13-10-12 16:23
6楼
编辑
引用
管理
719219502
空开和热继电器别大太多,接触器大点,最好用国外品牌吧,施耐德那些
13-10-12 18:11
7楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
给我说一下选择的公式 根据电流
13-10-12 19:10
8楼
编辑
引用
管理
13854311035
接触器按电机额定电流的2倍选择,空开1.5倍,热继电器选择电机额定电流处于热继电器动作值中间即可
13-10-12 20:42
9楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
非常感谢。
13-10-12 21:38