主题:维修怪现象
点击:2174 回复:29
10楼
编辑
引用
管理
2238759655
虽然很难焊 但我确认焊好了 不过到最后又拆下来了 放了一晚上 就又正常了
13-10-09 20:10
11楼
编辑
引用
管理
2238759655
在绍兴印染厂
13-10-09 20:11
12楼
编辑
引用
管理
lliu1978
最怕见这种软故障!找不到病根 搞得你整天提心吊胆!
13-10-09 20:30
13楼
编辑
引用
管理
昊深
在空调上(风柜)触摸屏上遇到,是潮湿引起,时间长了排线会坏掉。
13-10-09 22:03
14楼
编辑
引用
管理
qinhya
排阻是10K的,通常芯片的上拉电阻,看样子,接触不好的情况大点!
13-10-10 08:51
15楼
编辑
引用
管理
傻瓜
原件老化性能降低,应该是温度问题,你考虑下散热。。。
13-10-10 19:36
16楼
编辑
引用
管理
wenquan753
应该是原件和散热问题
13-10-10 20:15
17楼
编辑
引用
管理
2238759655
这个倒有可能 电箱里面温度稍微高点 有两个4KW变频 现在还和以前那样在运行 看看能用多久
13-10-11 10:03
18楼
编辑
引用
管理
傻瓜
不要等出现出故障才处理,先预防吧。
13-10-11 19:03
19楼
编辑
引用
管理
2238759655
怎么预防呢 现在运行一切正常
13-10-11 20:02