主题:台达变频器开机一直显示LV,设不了参数怎么回事?急急急急急!!!!!
点击:3197 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
379340182
我装了一台台达VFD—E, 接好线后一开电显示F后马上就跳到显示LV,然后参数也设置不了,面板的按键按了也没反应,马达也不转!请问是宿命原因呢!谢谢
13-10-07 22:12
1楼
编辑
引用
管理
卢学斌
变频器输入电压低,欠压保护了。
13-10-08 08:18
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
供电电压正确的话,就要维修了;
13-10-08 10:50
3楼
编辑
引用
管理
379340182
谢谢各位!问题找出来了,是变频器买错了,需要单相的变频器却买成了380的,所以缺相!
13-10-09 00:20
4楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
这就不是事
13-10-09 08:46
5楼
编辑
引用
管理
孤单行走
不是变频器的问题,是人的问题。
13-11-14 11:07