主题:【话题】在现场调试时遇到的光电开关问题(20131009)
点击:1436 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
fxs993
五线制的光电就是内置继电器的,可能是延长线过长了,分了线路电压,导致光电传感器的内部继电器供电不足,不能保持继电器的吸合状态吧,所以电磁阀跳动。
13-10-09 13:57
11楼
编辑
引用
管理
kdrjl
扰动造成的,将光电信号单独敷设试试看嘛。
13-10-09 19:11
12楼
编辑
引用
管理
549373430
单独试过的,在外面拉一条差不多长的线,结果还是一样,关键问题,三条生产线一起开启,那个电磁阀跳动就正常了,单独开一条线却又出现问题,有点想不通
13-10-10 18:15
13楼
编辑
引用
管理
549373430
那请问如何解决降压问题呢,谢谢
13-10-10 18:17
14楼
编辑
引用
管理
kdrjl
估计是不是传感器的信号外壳与信号的参考点位是通的?用表测一下传感器外壳与信号线是否低阻?
13-10-10 20:24
15楼
编辑
引用
管理
xilinxue
100米线径又细估计电源压降太大。
13-10-10 20:52