主题:电路图上的有点不懂.请问各位师傅
点击:1755 回复:27
楼主
编辑
引用
管理
ycy600
就是下面接触器上的号码和叉.这是指的接触器上的哪几个接点?
13-10-06 21:19
1楼
编辑
引用
管理
转身祭喧哗
x代表空置,没用!没接线
13-10-07 08:47
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
分别为主触头、辅助常开、辅助常闭,数字号码代表在哪个区域,打叉的表示没有用到的。
比如KM2,3个3表示3个主触头在3区,19表示有个辅助常开在19区,X表示有个辅助常开没有用,4与15表示辅助常闭在4区15区各有一个。
区域划分看图纸下面的数字,像你这张图一共分了19个区
最后修改:
2013/10/7 9:03:53
13-10-07 08:59
3楼
编辑
引用
管理
lqf1963
看KM2下方的数3是主触点在3区,19是常开点在19区,4是常闭点在4区
13-10-07 10:03
4楼
编辑
引用
管理
丶丶小牛
教科书上的表示方法 实际画图时没这些东西把
13-10-07 15:05
5楼
编辑
引用
管理
991808412
引用
YXBK
在 2013/10/7 8:59:26 发言
【内容省略】
学习了,之前看过这样的图纸,没理会,也不知道啥意思,今天弄清楚了。
不过现在设计的图纸很少有这么规范的图纸了。。。
13-10-07 16:17
6楼
编辑
引用
管理
laozhou4
实际中接线比较少用这种方法。书本上有介绍的
13-10-07 17:08
7楼
编辑
引用
管理
mjinbao
还可以参看电气制图标准。
13-10-07 18:17
8楼
编辑
引用
管理
爱好者的发觉
2楼详细说明了
13-10-07 22:08
9楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
楼上说的都对。
13-10-08 01:03
上一页