主题:低压断路器含义

点击:452 回复:6

 这是我厂的一个低压断路器图纸,上面的这些参数都是啥意思啊》》》 MT08 H2  抽出式       Micrologic5 ln=800A       长延时Ir=1In,tr=100S     短延时Isd=4lr,tsd=0.2S   瞬时:li=10*In,20ms
13-10-06 15:13
没人知道???????????
13-10-07 06:22
知道,在这里讲太麻烦
13-10-07 10:11
    额定800安    热继整定800安   时间100秒,短路4倍整定 时间0.2秒,瞬时10倍   时间20毫秒
13-10-07 12:39
非常感谢
13-10-07 19:35

引用 尘-201 在 2013/10/7 12:39:45 发言【内容省略】

HD