主题:三菱PLC与电脑无法通讯
点击:2198 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
1713355956
三菱PLC与电脑无法通讯,plc是三菱FX1S-30MR-001的,数据线为USB-SC-09,也是新的,其他的设置都没有问题,但显示无法通讯,也换了几台电脑,还是不行,不知道是怎么回事 。请高手指点~
最后修改:
2013/10/5 11:38:48
13-10-05 11:38
1楼
编辑
引用
管理
hwl123
通讯端口选择的对吗?
13-10-05 11:43
2楼
编辑
引用
管理
1713355956
通讯端口与电脑上的相同,都是com1,电脑是台式机。发现通讯这个问题大家都会经常遇到,好像大多是通讯电缆的问题,但通讯电缆那么容易坏吗?
13-10-05 12:06
3楼
编辑
引用
管理
gzg_00
排除法,看下是线还是PLC的问题
13-10-05 12:24
4楼
编辑
引用
管理
hwl123
如果用usb肯定不是com1。
13-10-05 12:26
5楼
编辑
引用
管理
1713355956
上电后PLC电源指示灯亮,按下PLC的按钮,PLC处于RUN状态,应该不是PLC 的问题,数据线连接电脑时,USB-SC-09上的指示灯TX亮,RX不亮,不知道是怎么回事儿?
13-10-05 12:29
6楼
编辑
引用
管理
1713355956
首先谢谢您的热心回复,我电脑上的端口是com1,
13-10-05 12:36
7楼
编辑
引用
管理
hwl123
那你安装了usb驱动程序了吗?
13-10-05 12:41
8楼
编辑
引用
管理
1713355956
多谢,是没有安装驱动程序的缘故,装上驱动后,就能与PLC通讯了~
13-10-05 14:14
9楼
编辑
引用
管理
gzg_00
这样不能确定PLC的通讯口没坏
13-10-05 15:39