主题:整个车间照明灯全部烧毁

点击:1569 回复:18

公司有台5.5KW的汽油发电机,专供2个车间临时照明用,这两天外线停电,第一天用了没几个小时,车间通知机子转着但是没电了,拆开发电机,有一相像是过载烧毁了,我怀疑是有人私接电线烧水所致,赶紧通知供销外采一台同功率的机子,刚接上2个车间灯都亮了,过了5分钟有一个车间的灯全灭了,唯一亮着的值班室内的灯自灯口处冒烟,一会也灭了,灯是节能灯,当时没带万用表,拿电笔测着两根都带电,我以为0线断了,跑到发电机出线处测同样都带电,另一个车间正常,这台机子用了一夜又烧了,无奈让采购买了台10KW的,没在发生问题,发电机为什么烧毁,车间照明灯烧毁是什么原因,
13-10-05 11:30
按理说应该是零线出了问题,引入380了
13-10-05 12:26
发电机是单相的还是三相电
13-10-05 13:32
对发电机不了解。
按所述,可能是过压烧毁;“有一相像是……”,则应当是三相的。
13-10-06 18:33
没有监控发电机的电压、电流、频率吗?应该先检测以下,然后再接入负载。另外负载都是照明,功率是多少?计算过吗?
13-10-06 18:50
有人烧开水堡了。
13-10-06 22:58
两根火线,是吧
13-10-07 06:30
三相四线的
13-10-07 08:35
全是照明不到4KW
13-10-07 08:36
发电机配小了
13-10-07 09:39