主题:关于设备的干扰问题, 我们这里有个厂子用的设备和
点击:2857 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
众乐电子
关于设备的干扰问题,
我们这里有个厂子用的设备和中频炉在一条线上,
距离20米左右,一开中频炉这里的设备就烧掉,
压敏电阻击穿,灯管的阵流器烧掉,
电压还低到340,
我用了最先进的正弦能量分配稳压器,连稳压器都不正常工作,差点烧掉,
请教各位大侠了
02-11-14 20:41
1楼
编辑
引用
管理
flyingcastle
简单分析这个故障,应该是变压器容量不够,当重载时导致THDu(电压总谐波畸变率)超过规定限值, 你可以适当的加入滤波电路和减小
你中频控制柜到熔炉的导线和铜板距离以减少能量消耗. 如果允许的话推荐你换一个大点容量的新型节能变压器.
02-11-16 22:14
2楼
编辑
引用
管理
众乐电子
哦谢谢你,那怎么加滤波呢??
02-11-19 11:16
3楼
编辑
引用
管理
flyingcastle
三相接入电感,最好再星接电容耐压600V.
02-11-21 19:02
4楼
编辑
引用
管理
shuntong1972
可以考虑,但电感值怎样选?5 7 11次谐振