主题:西门子S7-200自由口通讯问题

点击:389 回复:2

各位老师、师傅:
   我在西门子CPU224XP上编了个自由口通信程序(只发送),设置是这样的,SMB30=16#15,(不校验、8位数据、波特率1200、自由口方式),发送通信正常(计算机接收),但与单片机做的显示屏通信不正常,计算机以同样的格式与显示屏通信正常,单片机上我也设置了8位数据位、无效验,SCON=#50H,单片机是51系列89C52,请教一下,单片机和PLC上还要怎样设置才行!谢谢!
13-09-28 15:03
单片机的接受中断,仔细看看哈
13-09-28 19:56
重点检查收、发转换的逻辑和时间!不匹配导致部分数据位丢失