主题:dvp-20eh PLC可不可以直接识读称重传感器信号
点击:435 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
rgbest
硼硅窑炉配料系统改造,原来都是人工称重,现拟使用自动配混,现有一台DVP-20EH PLC,不知能不能直接JLLS-1000的电压信号?哪位专家能够告知一下吗?
13-09-26 14:08
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;如果是标准的0~10V信号可以通过加A/D模块来实现;
13-09-26 14:25
2楼
编辑
引用
管理
gzg_00
弄个扩展模块把模拟量转成数字量就O了
13-09-26 14:44