登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:求助 西门子214 plc 连接电脑问题

点击:820 回复:9

 最近收到一个 s7 214
plc 是别人拆机的。不知道里面的程序和设置。我用在网上淘的国产usb ppi线缆连接。显示UNKNOWN,也没办法上载程序,显示端口占用或连接错误。 用4 8 5线连接也这样。给位网友知道是怎么回事吗?
跟软件是中文的有关吗?我用的是4.0版本的的
13-09-25 20:36
看看通讯设置中的波特率,要搜索所有波特率。  QQ:2970603221
13-09-25 20:45
如果是187.5,普通的电缆是不行的
13-09-25 21:01
修改下通讯速率 好像有个全方位扫描的 自己多试几次
13-09-25 21:45
将通讯设置修改一下,一般通讯9.6就够。
13-09-26 13:36
呵呵;PLC还是不是好的都是一回事;
13-09-26 14:29
要打在STOP档,如果原来的程序把通讯口使能为自由口,在RUN状态下肯定是连不上的。
波特率是可以不考虑的,需要注意的是,一般仿造的USB通讯线,也要选择串口通讯方式并且驱动要装好,而且用哪个USB口做的虚拟串口,以后就固定用这个,不要换。
再不行就可能是PLC串口或数据线有问题了,200的串口比较易坏,打开外壳,有个贴片保险,可以先看一下。
13-09-26 23:02
能显示地址2 波特率9.6 也打开看过保险电阻了 5个都没问题
13-09-27 21:31
8楼
该帖内容不符合相关规定!
13-09-28 10:44
修好了忘记这里有帖子了。原因是200通讯的电路损坏,更换了损坏的集成块(75176)用了5.5角钱。完美修复
14-04-25 20:20

工控新闻

更多新闻资讯