主题:按下700触摸屏按钮S7-200里的M0.1触点为什么保持闭合
点击:3164 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
zhjifei
按下700触摸屏按钮S7-200里的M0.1触点为什么保持闭合
在点击触摸屏按钮时Q0.1有输出。而且一直保持,M0.1为什么不断开,谢谢大家
13-09-25 15:13
1楼
编辑
引用
管理
丶丶小牛
屏里面的按钮当做开关来用的 要再点击一下才能断开
13-09-25 16:09
2楼
编辑
引用
管理
zhjifei
谢谢 ,我试试
13-09-25 20:54
3楼
管理
vimaner
该帖内容不符合相关规定!
13-09-25 22:24
4楼
编辑
引用
管理
gf2003129
组态编的是置位吧!
13-09-25 22:57
5楼
编辑
引用
管理
zhjifei
广告离开。买也不会买你家的。
13-09-26 08:20
6楼
编辑
引用
管理
zhjifei
不是,就是一个按钮开关,按下通。抬起断开。
13-09-26 08:22
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
按下通,抬起断开,需要触屏上对应的按键设成保持型;
13-09-26 12:21
8楼
编辑
引用
管理
zhjifei
找到原因了,是设置按钮的变量函数为1了,
13-10-05 09:42
9楼
编辑
引用
管理
ahljj
找到原因就好了