现在存在的问题是每次升温都超过设定温度很多,而且每带超过的幅度不一样,二三带一致超过五六十度,一带超过一二十度,温差较大,设备要求升温和保温过程中温差在20度范围内。
检查三块表PID设置均为0.5 30 10,我不知道该如何修改,于是设为自动修正PID,修正后一二带一致,第三带温度偏低,升温缓慢,于是将第三带PID修改为和第二带一致,为0.1 0 0,短暂观察升温符合要求。
现在我突然想起,可能与三带加热功率变化有关系,有一带输出电流偏小,PID原来设置成一致是对的。
现在我想问的是假如不是这个问题,让我手动修正PID,该如何修正这个数据?谢谢!
最后修改:2013/9/26 8:35:31