登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:启动柜进出线端子发热
点击:903 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
yslabc
虚接的可能性较大!软线和硬线的接线工艺要注意!再就是搪锡处理!
13-09-26 15:54
11楼
编辑
引用
管理
@默默@
线都是用50的铜线,电机进绕子线有点发黑,电机接线端子也发热,有一次还烧断了根进线,还好电机没事。现在那电机有点不敢用了,
13-09-26 23:06
12楼
编辑
引用
管理
gk_0
接线端子载流量小了
13-09-27 07:55
13楼
编辑
引用
管理
1053370790
买正规一点的接线端子。还有就是接触不良。接线之前都处理干净再接
13-09-27 08:22
14楼
编辑
引用
管理
tg920
处理了,没处理好。
线接头发热,其他正常,还有什么能够解释的呢?
能够正常启动,仅仅是接头发热,这个发热问题应该和环境没多大的关系
13-09-27 10:19
15楼
编辑
引用
管理
yslabc
诺诺的问一下:你的绕组线是铜芯的还是铝芯的?
13-09-27 13:00
16楼
编辑
引用
管理
2251834141
环境潮湿铜线生锈,上锡处理。
13-09-27 18:53