主题:接地线差点被烧断!!!!!
点击:4364 回复:31
20楼
编辑
引用
管理
841323129
谢谢你打了这么多字!!!
二次线(把线跟地线)焊机上面的接线柱有烧熔迹象,因为已经用了很久了;假如把线跟机壳有接地现象,那么在停止焊接工作时,地线会不会发热呢?因为我们的这台焊机是在处于空载时将电缆地线烧熔化的!
!
13-09-24 18:38
21楼
编辑
引用
管理
jsd
不错啊.
13-09-25 13:00
22楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
应该是17说的有道理!
13-09-26 06:13
23楼
编辑
引用
管理
guangyuxbl
工作接地和保护接地是两个概念,如果把保护接地与工作接地连在一起,保护接地成了工作零线经过大电流就会把保护接地烧毁。
13-09-26 08:25
24楼
编辑
引用
管理
xiquan
—朋友有十几台这样的焊机不过到现在还没坏过。不到现场不知问题所在。
13-09-26 14:26
25楼
编辑
引用
管理
fadzw123
电子焊机开关电源质量不过关,就这样
13-09-26 14:40
26楼
编辑
引用
管理
yslabc
引用
kdrjl
在 2013/9/23 20:08:47 发言
【内容省略】
这一点很重要!不接此线时能正常工作,接上不行,可以肯定此线不是PE线!
13-09-26 16:10
27楼
编辑
引用
管理
gk_0
焊机的焊接 接地线没有接触好
13-09-27 08:08
28楼
编辑
引用
管理
gushunyi
如17楼所说,二次整流后出来的低压直流电作为地线使用的那个跟外壳想通了 ?
13-09-27 15:20
29楼
编辑
引用
管理
2251834141
有道理,这个问题我也遇到过,没想明白。
13-09-27 19:28