登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:师傅前辈们又遇到一个发电机修不好了
点击:1796 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
80685791
这个发电机拿来的时候是因为励磁线圈坏了,别的线圈没有坏,我就拿励磁线圈给换掉了,装上之后就好用了,电压电流都正常,结果我开了三分钟左右就有没有电了,我以为是模块坏了,我就去买了块新的装上结果还是没有电,我拆开发现,励磁线圈又和以前一样同样是前面烧黑了,,我又把励磁线圈绕了一次,装上开机又有电了,,但我知道一开机马上就要关掉,不然励磁线圈又要烧掉了,不到是什么毛病,请师父前辈们指点一下,谢谢了
最后修改:
2013/9/17 23:06:17
13-09-17 22:50
1楼
编辑
引用
管理
tg920
看最后一张图,貌似个电位计的东东,估计这个黑块就是可调整流电路。
或者是转子励磁供电的,电位计最终调节绕组输出电压的。
既然是可调的,单从端子上测不到内部的情况;不短路就行。最好加2A左右的保险上电测试。
最后修改:
2013/9/18 2:54:01
13-09-18 02:49
2楼
编辑
引用
管理
544031004a
黑块应该是个电子调节器,不能肯定
13-09-18 11:29
3楼
编辑
引用
管理
山野乡民
就那东东
13-09-18 15:20
4楼
编辑
引用
管理
caojie0723
肯定其他的地方还是有问题的!
13-09-18 17:12
5楼
编辑
引用
管理
xzyangqi1969
1 , 2 号接电刷架,另一个直接插在主绕组插座上,注意刷架有正负之分。没有使用的应该接整流桥的输出12V直流用于外部供电。黑块叫稳压块简称AVR,过负载时会坏,不稳压!一般不会烧绕阻!AVR坏了只能更换试试!
13-09-19 13:06
6楼
编辑
引用
管理
80685791
谢谢你的技术支持,AVR已经换新的了,但还是不行,还是和原来一样励磁线圈会发热,不知道是不是线圈坏了
,,AVR怎么测量好坏呢,
13-09-20 20:38
7楼
编辑
引用
管理
laozhou123
路过看看学习一下
13-09-21 17:27
8楼
编辑
引用
管理
xzyangqi1969
昨天登录N次都没登录上,显示在线可是无法提交!AVR有专用的检测设备,一般的维修部都没有,只能用代换法试试!重绕的励磁绕组匝数 线径 嵌入的方向都对否?建议励磁绕组和AVR重新换新后再试!原因你懂,烧励磁绕组极有可能AVR里的整流桥已软击穿!不明白,正常工作3分钟有电压有电流,没有负载哪来电流?
13-09-22 17:17
9楼
编辑
引用
管理
wgh1027
励磁线圈本身问题.
13-09-28 18:36
上一页
下一页
工控新闻
和利时携手富春环保的能效升级之路
《轻工产品数字护照技术要求》标准编制启动及服务平台上线工作会议在京召开
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
更多新闻资讯