10楼
编辑
引用
管理
gushunyi
虚电压 正常 桥式带电容应该是0.95*220
13-09-18 13:44
11楼
编辑
引用
管理
xquan
电容容量多少?电阻阻值多少?电阻功率多少?或给个图上来。
要不有两种可能:1、当你第二次测电压时可能有部分或全部电阻休眠了。
2、当你第二次测电压时你的万用表休眠了。
13-09-18 18:21
12楼
编辑
引用
管理
kdrjl
即便是电容的存在,其输出充其量也就是输入电压的根号2倍。不可能逾越这个峰峰值。
13-09-18 18:57
13楼
编辑
引用
管理
kazefsh
负载变了
13-09-21 03:34
14楼
编辑
引用
管理
laozhou123
不知道你用的调压器是有手盘转动的还是那种档位式的像,如果是手盘转动那种,最好是检查一下铜刷或者碳刷,是不是接触不好了。
13-09-23 17:16
15楼
编辑
引用
管理
wgh1027
在空载的时候曾经把电压调到过250V了吧.
13-09-28 18:43
16楼
编辑
引用
管理
丶丶小牛
我也觉得 是不是调压器调到了250