主题:请解释一下这个为何会通Q0.1,谢谢!
点击:574 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
476357850
我是一名初学者,请解释一下这个为何会通Q0.1,最好能够分析下步奏,另外如果是采用中间继电器或者接触器相同接法能实现同样结果么?求指点,我没有积分,先谢谢了!
最后修改:
2013/9/16 9:03:23
13-09-13 18:45
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
476357850
在 2013/9/13 18:45:39 发言
【内容省略】
假设I0.0被按下:
第一个扫描周期,所有的点的状态没有改变。
更新Io映象区后
第二个扫描周期:
Q0.0=On I0.0=On I0.1=Off,Q0.1=OFf
更新IO映象区后
第三个扫描周期:
Q0.0=Off,I0.0=On,I0.1=Off Q0.1=On
……
只要记住一点,IO的状态在更新映象区后才会发生变化。
如果换成中间继电器,那么就不用考虑映象区,因为随时变化。