主题:三菱伺服电机出现的问题
点击:595 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
395483384
我现在用三菱MR-J2S-1OA的驱动器跟三菱伺服电机HC-MF13D-UE(100W)连接了,可是电机转不了,而且一直报警(AL E6)!各位高手们 如何解决这现象
13-09-12 15:35
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
检查EMG与SG间是否已经断开;
13-09-12 15:51
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
AL E6是急停信号断开了
13-09-12 20:33
3楼
编辑
引用
管理
zhmd1232003
接线有问题,认真对说明查查!
13-09-13 07:12
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
如果EMG与SG之间接线了,那看下24V控制电源有没有接入。
13-09-13 20:30
5楼
编辑
引用
管理
微风山谷0818
这方面算是比较典型的吧,主要是驱动器的接线你没熟悉,当然也有可能是别的原因。主要是接线和上位机的设置问题。你可以查下说明书上的介绍,然后根据这个去调试