登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:欧姆龙plc和信捷文本通讯问题
点击:2144 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
dianzima
一台红外线大理石切割机plc是cpm2ae-60cdr-a 文本op320a,早晨开机时候文本显示正在通信,然后过一个小时左右才能连接上去。有时候得关机 开机3个回合,然后等一会就能连接上,我以为plc有问题,后来换plc 换连接线都不行,确定是文本的事,找人修好文本,也换个新plc,但是把程序写入新plc里,然后跟这个原来的文本链接,问题出来了,文本一直显示第一个开机画面,按下键出现参数设置画面,1s不动作立马回到开机画面,如果你立马设置数据也保存不了。大家知道是为什么吗,是不是 plc里有个寄存器一直让文本显示第一个画面呢。从来没设置过plc控制文本画面的例子,请教一下大家。
13-09-08 20:32
1楼
编辑
引用
管理
glenxu
确实要修改检查、程序
13-09-08 21:17
2楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
修改plc程序
13-09-09 08:52
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;还是文本设置的不对吧;
13-09-09 11:17
4楼
编辑
引用
管理
guangyuxbl
文本显示器设置的寄存器不对
13-09-09 14:36
5楼
编辑
引用
管理
dianzima
文本程序读不出来,程序一点没动 文本的 原来通讯不好,修理好了,现在这个文本和原来的欧姆龙plc通讯没问题,和新买的plc通讯就是开机就是第一个画面厂家电话,然后按下键到第二个画面之后1s后立即回第一画面。
最后修改:
2013/9/9 16:33:03
13-09-09 16:32
6楼
管理
串口服务器
该帖内容不符合相关规定!
13-09-09 16:36
7楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
认真看看程序再说吧
13-09-09 17:01
工控新闻
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
我国加快推进新型基础设施建设
研华科技与Axelera AI深化战略合作 加速推动基于Europa平台的边缘AI创新
消费+工业双线爆发!两家具身智能企业接连落地5亿及数亿大额融资
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
更多新闻资讯