主题:55KW电机的试机

点击:882 回复:11

有一台55KW的电机放置了好几年了,想通电试一下电机的好坏,能直接接380伏的电源试机吗?
13-09-06 20:50
选用摇表测下
13-09-06 21:04
55kW感应电机不要直起。会跳闸的,软起或星角起。
13-09-07 06:29
如1楼所说,先做检查。
13-09-07 06:44
直接启动啊?哇,你那里多大的变压器啊?
13-09-07 17:15
检查一下绝缘情况还有轴承的情况!
13-09-07 20:15
先检查下绝缘,在测下绕组电阻,机械部分也要看下,变压器够大的话,找个合适的开关直接启动也可以.当然最好是降压启动.
13-09-07 23:30
若是启动先结成星界启动测试,
13-09-08 07:33
6楼观点正确,顶,
13-09-08 08:09
先检查绕组绝缘。电阻是否平衡。再用手转转转子。看看卡不卡。长期没用的电机最好拆开烘干下潮气。检查没问题试机吧。
13-09-08 09:56

上一页下一页