主题:2.2KW的变频器能否带1.5KW的满负载的电机?
点击:6512 回复:34
10楼
编辑
引用
管理
395483384
是的
13-09-05 08:52
11楼
编辑
引用
管理
ZCMY
变频器有关电机的参数按电机实际值设定,没有任何问题;
13-09-05 14:09
12楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-09-05 21:15
13楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-09-05 21:52
14楼
编辑
引用
管理
dwbb
完全可以, 电机参数一类里设置好就行。一般简单应用不用设置。
13-09-05 22:01
15楼
管理
eishtech
该帖内容不符合相关规定!
13-09-05 22:08
16楼
编辑
引用
管理
1053370790
把参数设置好。风机最好用风机专用变频器
13-09-06 19:47
17楼
编辑
引用
管理
2312390822
完全可以的
13-09-07 11:28
18楼
编辑
引用
管理
lqf1963
根据新电机从新设定参数
13-09-08 14:28
19楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这个问题其实就是变频器使用误区之一的问题。我记得就在本论坛曾经看到一篇文章,讲变频器的使用几大误区,列了n条呢,楼主的问题就是其中之一。很典型。
变频器的使用不要选择功率来做匹配!要选择电流来匹配。比如说,1.5kW的电机,他的负载电流(所谓的满转矩状态)到底是多少?然后看2.2kW变频器的额定电流是多少?如果后者比前的大或相等,那就没问题呀。反之亦然。0.75kW亦如此类推。