按照设备的负载情况,我们有一台钢包车需选用一台55KW的变频电机,电缆和电机已经选型完毕。但后来发现我们有一台63KW的电机,我们想利用库存。请问要是用63KW的电机的话我的电缆需要重新选择吗?55KW的电机对于负载肯定足够的。
13-09-04 11:03
换了,变频器小了也要换,
13-09-04 22:03
请教一下  带变频器了(我觉得变频器要换) 不是额定负荷工作  那电线的还需要更换啊 ????
13-09-05 17:21
不换也可以,但是考虑到以后的生产,还是一步到位吧
13-09-05 18:25
55kW与63kW互换要有条件,极对数要一致才可。电缆换否均可。因为用小不用大。
13-09-06 06:48
不太理解 用小不用大?能否解释一下
13-09-06 08:48
55kW的电机可用,换成63kW的,用不到63kW,这就叫用小不用大。
13-09-06 14:44