主题:求电缆输出功率

点击:791 回复:14

我公司一新车间铺放35平方铜电缆3根380V电压,本人不才l    请问大侠们最大可以带多少千瓦的电动机?谢谢了!
13-09-03 19:35
“铜电缆3根”,是说3根并联使用吗?
与敷设方式和供电距离有关。
13-09-03 20:05

引用 mjinbao 在 2013/9/3 20:05:44 发言【内容省略】

38OV3相电,3根线呀!100m左右吧  !穿管埋地里下      不知能输多大功率
最后修改:2013/9/4 12:43:14
13-09-04 12:40
70KW左右
13-09-04 22:00

引用 lxf29.happy 在 2013/9/3 19:35:00 发言【内容省略】

哦,是3芯电缆么?
是一台电动机还是多台电动机。
13-09-05 06:30

引用 mjinbao 在 2013/9/5 6:30:38 发言【内容省略】

是每根35平方 共3根。电动机不管台数,就最多大约能装多少千瓦就行!
13-09-05 08:28

引用 gzg_00 在 2013/9/4 22:00:53 发言【内容省略】

非常感谢 !!      大侠能说一下怎么算出来的可以么?
13-09-05 08:30
曾铺过和楼主相似的线。50米长,35MM2。先不管功率,这个规格的线电流持续在100A左右就挺烫了,持续在120A就会手都不能摸了,用没问题,但寿命急速减短,半年我就换了。。
13-09-05 14:48
接楼上:看你电机满载情况,如果全满,极限就是50KW。经验之谈,希望有帮助。。
13-09-05 14:52
还有功率因素哟!
这个也要考虑的哟!
13-09-05 15:08